土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:变压器线圈能频繁通断电吗

求助:变压器线圈能频繁通断电吗

发布于:2012-12-10 22:35:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想问下线圈能频繁通断电吗??? 一个变压器,进线是220的,出线有2头,可以调大小的,应该是2个变阻器??最大是3V。2 头出线接2把电热刀。用来切布的,装在机器上的,现在是一直通着的,我想把进线接在工频的接触器下面,机器运行就通电,机器停了电就没了,电热刀也就不热了。。。我们一般一台机器12小时一个班,一个班的话停机100次左右。我们是纺织厂,电热刀用来切布的,现在就是有这种情况,有时候机器不开了,电热刀忘记关的话可能会着火。虽然可能性不大,但是毕竟也浪费了电。,

所以我想问下像这种算变压器吧??能频繁通断吗。。。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • amoi777123
    amoi777123 沙发

    12小时才停100次怎么会8。33秒一次呢??
    2012-12-14 18:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳

    在3楼已经计算过了,周期是8.33秒,哪来的“几分钟一次应该没问题”?
    2012-12-12 08:59:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

取样互感器在不同的地方测得的电流不相等

今天去一个配电房,遇到一个问题怎么也想不通,取样互感器电流线在不同的地方测得的电流不相等,串联回路的电流不是相等吗?怎么在进线端子处测得有2A的电流,而在电容柜处端子测得的就只有2A了

回帖成功