土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室三面有土一面没有还算嵌固么?

地下室三面有土一面没有还算嵌固么?

发布于:2012-12-10 16:15:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近做到个大地盘地下室。具体情况是这样的

总共16栋商铺,8栋一排。第一排有2F/1D,第二排2F。第一排地下室标高暂定-4.500,层高4.5M,北、西、南都有土,东面是第二排商铺,地下室标高和第二排商铺一层标高一样。也就是说第二排一层底标高是-4.500,两排相邻设缝。

这样来说,第一排地下室还算嵌固么

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • blessing
    blessing 沙发
    iamyashiro 发表于 2012-12-14 09:24 不能算嵌固,嵌固的条件为两个,一个是刚度要求,另外一个是有土的约束.可详抗规342页条文,6.1.14,地下室应为完 …这是大师级的回答。不能算作嵌固,原因就是一侧没有土体的约束,必须全部为完整地下室可以的。
    2016-02-23 09:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • wlf263
    wlf263 板凳
    高规地下室顶板做嵌固端小结:
    1. 地下一层侧向刚度大于等于地上一层侧向刚度的2倍;
    2. 地下一层侧向刚度计算时考虑剪力墙、柱的刚度,不考虑土体的抗侧力作用;
    3. 地下一层侧向刚度可考虑地上结构外扩三跨范围的结构刚度。
    4.四周有土的约束
    2016-02-20 00:10:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无梁楼盖结构的设计有关规定

论文简介: 给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。 附件名:201212081354930069687.pdf 文件大小:242K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10