土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板式楼梯设计

板式楼梯设计

发布于:2012-12-10 13:47:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 当楼梯间侧墙是承重墙时,平台梁搁置在侧墙上。在框架结构中,常在平台梁两端设置平台柱,平台柱支承在层间框架梁上;在底层,平台柱支承在基础上。平台柱的常用编号为TZ,截面可为200mm×200mm,按构造配筋4φ12,φ6@200。
2. 板式楼梯的板厚t =(1/25~1/30)L,L为斜板的斜向净跨度。纵向钢筋通常采用φ10~14,@100~200mm,沿斜向布置,纵向受力筋应放在水平分布钢筋的外侧;斜板的水平分布进通常在每一个踏步下放1根φ6,或者采用φ6@300(沿斜长)。考虑到平台梁及楼层梁对斜板的嵌固作用,会在斜板的支座上产生负弯矩,必须在斜板端部的上部配置与跨中纵向受力钢筋相同数量的钢筋,其伸出支座的斜向长度为L/4。
3. 考虑平台板支座处的部分嵌固作用,在板面需配置构造钢筋以承担负弯矩,板面构造钢筋通常采用φ6@200。
4. 为避免折线形板式楼梯的内折角处的混凝土被拉脱,内折角处的板底受拉钢筋不能连续设置,必须分开,斜板底部受拉钢筋应延伸到水平段上部受压区再转向水平;而水平段的板底则应加设与斜板下部相同数量的钢筋,该钢筋必须延伸到斜板的上部受压区再弯折。由于折角处可能产生负弯矩,故水平段下部伸来的钢筋应斜板上部有不小于40D的锚固长度;而斜板下部伸来的钢筋则在水平段上部作为承受负弯矩的钢筋用,而且必须伸至梁内,并有锚固长度La。
梁式楼梯设计
1. 梁式楼梯中,斜梁是楼梯跑的主要受力构件,通常当楼梯跑的水平跨度大于3.5m时,宜采用梁式楼梯。
2. 踏步板的配筋,每一踏步下不少于2根Φ6的受力钢筋;整个梯段板还应沿斜面布置间距不大于300mm的Φ6分布钢筋。踏步板内的受力钢筋,在伸入支座后,每2根中应弯上1根,作为抵抗负弯矩的钢筋,并伸入负弯矩区L/4,L为踏步板的净跨。
阳台、雨篷设计
1. 阳台的栏杆顶部水平荷载:住宅、宿舍、办公楼、旅馆为0.5kN/m;学校、食堂、电影院、体育场为1.0kN/m。
2. 雨篷水平投影面上均布活荷载标准值为0.7kN/㎡。对雨篷应按施工或检修集中荷载出现在最不利位置进行验算。此集中荷载值取1.0kN。当计算雨篷承载能力时,沿板宽每隔1.0m考虑一个集中荷载;验算雨篷倾覆时,沿板宽每隔2.5~3.0m考虑一个集中荷载。施工集中荷载和雨篷均布荷载不同时考虑。
3. 挑梁的设计和构造:
⑴为了保证埋入砌体部分挑梁的承载力,可近似认为至少应有1/2的纵向受力钢筋面积伸入梁尾端,且不少于2Φ12。
⑵挑梁应采用闭合式箍筋,直径不小于Φ6,挑梁的架立钢筋不应小于2Φ8。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • winnian
    winnian 沙发
    学习学习,
    2017-08-29 15:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • 苏拉米尔君
    谢谢分享, 刚进设计院 ,迷惑中,不过楼主,这个是在那个规范里面的额?求指点?
    2015-08-28 11:22:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑含钢量根据户型及地形原因如何准确的评判?

如题 求解答 先谢谢各位了

回帖成功

经验值 +10