发布于:2012-12-10 10:42:10
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
首先,本人是新手,看规范时有一点疑惑和想法,请不屑回答的不要回复。
《抗规》6.3.6对框架柱的轴压比有解释:轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。
条文解释中提到,限制框架柱的轴压比主要是为了保证柱的塑性变形能力和保证框架的抗倒塌能力。抗震设计时,除了预计不可能进入屈服的柱外,通常希望框架柱最终为大偏心受压破坏。
对解释中的柱组合的轴压力设计值该采用哪种组合,小弟有一点疑惑?
我请教过几位前辈,基本都是说采用基本组合。小弟以为,限制框架柱的轴压比主要是为了保证柱的塑性变形能力和保证框架的抗倒塌能力,应该是在抗震设计时,那是不是应该采用有地震作用的偶然组合呢?基本组合能满足承载力要求不够吗?
小弟拙见,欢迎各位老师前辈指导。谢谢!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句3.1.1.3:偶然荷载:例如爆炸力、撞击力等。
3.1.2:对于偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。
3.2.6:对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。各种情况下荷载效应的设计公式,可由有关规范另行确定。
回复 举报
回复 举报