土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 32层住宅楼防排烟问题

32层住宅楼防排烟问题

发布于:2012-12-08 22:48:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我第一次做防排烟,想咨询一下,楼梯间的风量算出来了22830,怎么选择剪刀楼梯楼梯间的每一个垂直百叶风口尺寸啊?剪刀楼梯是分两个风道的,是用L÷3600÷7?要不要除以n?? 合用前室的是L÷3600÷7÷3? 对嘛?谢谢各位大神了~~~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ply2011
    ply2011 沙发
    关于楼主提出的问题,本人总结了自己的几点理解:
    1、剪刀楼梯间可合用一个风道和一个系统,其风量应按两个楼梯间(正常的防烟楼梯间)的风量计算,风量22830m3/h是不是偏小了,再核算一遍。
    2、剪刀楼梯间合用一个风道时,加压送风口应每层设置,相当于每个剪刀楼梯间间隔一层设置一个风口。若有不解,请参考图集07103-1。
    3,、自垂百叶风口尺寸=L÷3600÷7÷32
    4、前室或者合用前室的加压送风口的选择:按火灾时相应的同时开启的层数计算,L÷3600÷7÷n (其中,小于20层时,n=2;20-32层时,n=3)
    2012-12-29 09:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • liuyuan0530
    liuyuan0530 板凳
    为什么要除以3啊 合用前室
    2012-12-27 13:58:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问与室外相连通的走道如何计算自然排烟开窗面积?

例子参见附件中的建筑图,北面是通向一个向室外开栏杆的连廊,计算开窗面积时还是按照走道面积的2%来算吗?走道面积包括哪些区间?望指教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10