土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区配电房2*315kVA设计求助
现在手头有一栋楼要建一个配电房,报装了2台315kVA的S11变压器,请问下低压配电柜应该怎么选型(规定要选GGD型的),包括进线、馈线、补偿等等。进线柜CT要选多少的,开关要多大的?低压配电柜母排要选多大的?馈线柜每个分路开关要选多大的?请具体一点。最好有订货书。
PS:我们这边是南方电网

全部回答(3 )

  • lingxuct
    “一栋楼要建一个配电房,报装了2台315kVA的S11变压器,请问下低压配电柜应该怎么选型(规定要选GGD型的),包括进线、馈线、补偿等等。”

    个人喜欢CS(GS-3);

    “进线柜CT要选多少的,开关要多大的?”

    I=S/1.732U=315/(1.732X0.4)=454.7A CT选500,开关选630

    “低压配电柜母排要选多大的?”

    母排选80X8

    “馈线柜每个分路开关要选多大的?”

    按下面负荷大小选,开关稍比下面进线大一点(壳体同规格,额定值稍大一点);

    “请具体一点。最好有订货书。”是不是有点过份?
    2012-12-10 17:40:10 来自 PC 评论 举报
  • jkhzy
    太多了,自己做点吧。都很基础了
    2012-12-10 15:07:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10