电气工程
\
断路器
\
求教个关于漏电断路器接线的问题
求教个关于漏电断路器接线的问题
漏电塑壳断路器直接相线和中性线的220V电源,三级和四级的漏电哪个能用还是都能用啊
发布于
2012-12-08 11:19:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
老灰兔子
修正区管的一点说法。
据我最近拆解的一些4P漏电开关来看,有一部分的4P漏电开关内的保护电路也是使用了380V电压供电的,因此要看哪些厂家的产品来决定。因此对于4P漏电开关来说,最好是将四条线都接入规定的端子,或者通过试验来判断是220V还是380V供电的。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2012-12-8 21:27 编辑
]
2012-12-08 21:25:08
来自 PC
评论
举报
电气交流
如果是做三相对称负荷,只接入三相L线,380V控制回路。
如果是不对称负荷,220V控制回路,只是根据系统不同来选择开关基数,4P或者3P .
2012-12-08 18:06:08
来自 PC