土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 层入口压力问题

层入口压力问题

发布于:2012-12-08 10:56:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
想问个,假设我最不利点那层算出入口压力为0.3MPA,如图,我最上面的那4层是第一个报警阀组控制的,高差10米差不多我就不减压了。
问题是我想用先一个(减压阀减压+减压孔板)方式控制第二个报警阀组控制那几层喷淋,请问第二个报警阀组控的最高层压力定多少?(就图上从上向下数第5层)。都是标准层哦
A、我用最不利点5米,算出来的0.3MPA
B、0.4MPA
C、重新计算(请问又怎么算了?)

[ 本帖最后由 gududefan 于 2012-12-8 10:58 编辑 ]

111.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gududefan
    gududefan 沙发
    哦,懂了,但是我觉得40米是你叫保险的,呵呵,谢谢了哈
    2012-12-11 11:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • wenty_jue
    wenty_jue 板凳
    选C,在这个立管控制的最不利点按你之前的步骤进行计算
    我今天专门问了别人的
    2012-12-10 16:59:10

    回复 举报
    赞同0