土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请有《民规》的同志帮手解答

请有《民规》的同志帮手解答

发布于:2004-11-04 23:27:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我帮自己单位的一栋四层办公楼设计了电气线路图。
总进线柜一个,总开关是一个HD12B-200/31的刀再串一个DZ20Y-225/3300的空气开关。刀起隔离作用,空气开关起保护作用,这个人人都知道。
我申述时如下:根据“在一个主建筑物内,电气线路上至少要有一个明显的断开点”的原则……
这句话,完全是我自个儿捏造的,哪位仁兄有《民规》,告诉我,《民规》是怎样表达这个思想的,最好把第几章,第几条也能列出。
到时候,人家问起,俺也腰板直,说《民规》哪章哪条是怎么怎么写的。
拜托。
还有,请问VV22-4*70穿PVC时的载流量是不是194A左右,25温度?
《民规》的全称是不是《民用建筑电气设计规范》?
  • l19811102
    l19811102 沙发
    《民规》全程是《民用建筑电气设计规范》,当前版本是JGJ/T 16-92。
    你要的相关条文是:
    8.1.7 由公用电网引入建筑物内的电源线路,应在屋内靠近进线点便于操作维护的地方装设电源开关和保护电器。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器
    由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。

    没有说要用刀开关做隔离,一般现在选用的空开都是带有隔离功能。
    如果没有搞错VV22-4*70穿PVC时的载流量达不到194A。
    2004-11-05 00:53:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯用CM1-42002还是用43002?

平时不用的消防用电要用4200,平时用电用4300,那有一些又在消防时有在平时用电,比如消防电梯,应急照明箱,前端的开关应怎么考虑?

回帖成功

经验值 +10