土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下车库的机械排烟问题

关于地下车库的机械排烟问题

发布于:2012-12-07 15:57:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
车库机械排烟系统的各支管上需要加280℃时能自动关闭的排烟防火阀吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    1.汽车库一般不会穿越防火分区。2.两个防火阀不矛盾。风机入口是和风机连锁保护风机的。而是防止烟气通过该管道蔓延。
    2012-12-10 14:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • szhp54
    szhp54 板凳
    再补充二句,1 车库排烟会有穿越其它防烟分区的支管吗? 2 风机前的排烟防火阀与排烟支管上的排烟防火阀是否有矛盾呢?

    [ 本帖最后由 szhp54 于 2012-12-10 10:09 编辑 ]
    2012-12-10 10:05:10

    回复 举报
    赞同0