土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小控制变压器的一次测如何接地
我看到小控制变压器 比如380/220的 一次侧有三根线
分别标有 地线 0伏 380伏
可是我用万用表去测那个地线对铁芯的电阻
却发现测不到
不知道里面的地线是接到哪里去了????

全部回答(2 )

  • a-zhao12
    屏蔽层?
    也就是说一次和二次绕组之间的绝缘层有一层类似于屏蔽线外面的那层金属网吗??
    屏蔽一次和二次绕组起什么作用啊?
    难道是信号干扰的问题?
    小弟有多处不明,还望高手多多指点
    我测过了,这个小变压器外壳和地线是不通的,为什么不接外壳而从一次和二次绕组中引地线呢?
    2007-08-27 00:18:27 来自 PC 评论 举报
  • 老灰兔子
    控制变压器里面没有接地线,所谓的地线是接铁芯外壳。

    如果这条地线不是接外壳,那么就是接在一次与二次绕组之间的屏蔽层,通常这种变压器不叫控制变压器,它是用于电子电路供电的电源变压器。
    2007-08-23 22:54:23 来自 PC 评论 举报