求助,控制柜上有太多的按钮开关,想采用集成的按钮!
求助,控制柜上有太多的按钮开关,想采用集成的按钮!
各位老大,一个配电柜,开断开关要96只,满满的一个配电箱,操作起来也不方便,特求各位大侠精英,是否有小一点或者集成度高一点的按钮;或者键盘替代的?谢谢!QQ:534848053
发布于
2012-12-07 15:32:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
华海军
问题是不给装的啊!所有的开关均是控制接触器的!48路接触器,96个开关;如果采用自锁开关的话,怕给忘了关的啊!96个点触开关,像地图了!从视觉上无法忍受的啊!
2012-12-07 16:00:07
来自 PC
评论
举报
lingxuct
装个PLC,用通讯与电脑连接,电脑上做个人机界面,用鼠标控制96个设备!
2012-12-07 15:55:07
来自 PC
评论
举报