土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ -15度机组大修后出现奇怪故障,请高手帮忙

-15度机组大修后出现奇怪故障,请高手帮忙

发布于:2012-12-07 11:49:07 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
制冷开式机组,-15度出水。制冷量590KW。大修更换感温包、油、轴封,抽真空,保压正常。大修后故障现象:

刚开机就跑油,至油位低报警停机。售后人员现场调整膨胀阀等,勉强可以开机运行,但开机时须关小冷凝器进水,将排气温度及压力提高至正常值,即可。但运行至出水温度-10度时,报吸气压力低故障220KPaA,排压1320KPaA,冷凝器出水温度27度,进水22度。

补充90KG 后运行正常,各项参数均在设计范围内,冷冻水进出温差4.5度。

温度达到,停机后开机,又出现低排压、低排温、低油温;关闭冷凝器水阀,提高压力和温度后,又可以正常开机,出水温度至-8度出现排压高报警,无法加载。冷凝器很干净。

各位大侠有何高见,是R22多了?但多了,为何正常运行后报吸气压力低?如果少,为何开机就吸气带液跑油?
急急急急急急急急急!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • chinagongweihua
    经过检查,是因为膨胀阀阀芯顶死,开度过大。现在更换了2只新膨胀阀,然后又排出了部分R22,运行基本正常,但仍然有时候会出现跑油现象,开机启动前关小冷却水。但以前是没有此现象的。不知为何
    2013-04-22 09:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • anjuary
    anjuary 板凳
    跟你说个人为让机组以50%运行,100%加载,加上高压侧这么低,不跑油那叫见鬼了,
    还有建议你测下乙二醇的浓度,对于低温机组的运行时很有讲究的
    2013-01-30 10:14:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖地板使用误区大解析

    使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中有很多的误区,冬日暖阳和大家分享,同时让自己避免。  地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。  误区一:即用即开会节能?  有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电,其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能再次升高。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。

回帖成功

经验值 +10