什么是塔式建筑?这种建筑的消火栓必须采用双出口的消火栓?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • flywithhot
    flywithhot 沙发
    是水力计算,我想知道,我是否应该进行修改,因为这是用软件直接生成的
    2007-08-23 10:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • flywithhot
    flywithhot 板凳
    采用当量法计算
    计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》,采用公共建筑采用当量法
    基本计算公式
    Q = 0.2 × SQRT(Ng) × α
    式中:
    Q-计算管段的给水设计秒流量(L/s)
    Ng-计算管段的卫生器具给水当量总数
    α-根据建筑物用途而定的系数:1.5
    建筑类型:办公楼、商场
    计算结果:

    管段名称 管道流量L/s 管长m 累计当量 公称直径 水力坡降mH2O/m 流速m/s 沿程损失mH2O 管材
    1-2 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    2-3 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.02 PP-R
    3-4 0.10 2.90 0.50 20 0.030 0.54 0.11 PP-R
    4-5 0.25 0.40 1.25 25 0.053 0.85 0.13 PP-R
    5-6 0.35 2.90 1.75 25 0.099 1.18 0.42 PP-R
    6-7 0.47 0.40 2.50 32 0.053 0.98 0.44 PP-R
    7-8 0.52 2.90 3.00 32 0.062 1.08 0.62 PP-R
    8-9 0.58 0.44 3.75 40 0.026 0.77 0.63 PP-R
    9-10 0.62 2.85 4.25 40 0.029 0.82 0.72 PP-R
    10-11 0.67 0.40 5.00 40 0.034 0.89 0.73 PP-R
    11-12 0.70 2.90 5.50 40 0.037 0.93 0.84 PP-R
    12-13 0.75 0.40 6.25 40 0.041 0.99 0.85 PP-R
    13-14 0.78 2.90 6.75 40 0.044 1.03 0.98 PP-R
    14-15 0.82 1.48 7.50 40 0.049 1.09 1.05 PP-R
    15-16 0.82 10.31 7.50 40 0.049 1.09 1.56 PP-R
    16-17 0.82 3.60 7.50 40 0.049 1.09 1.73 PP-R
    17-18 0.87 2.81 8.50 40 0.055 1.16 1.89 PP-R
    18-19 0.87 0.40 8.50 40 0.055 1.16 1.91 PP-R
    19-20 0.92 1.30 9.50 50 0.020 0.78 1.94 PP-R
    20-21 0.96 1.10 10.25 50 0.022 0.81 1.96 PP-R
    22-23 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
    23-4 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
    24-25 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    25-5 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    26-27 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
    27-6 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
    28-29 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    29-7 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    30-31 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
    31-8 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
    32-33 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    33-9 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    34-35 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
    35-10 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
    36-37 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    37-11 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    38-39 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
    39-12 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
    40-41 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    41-13 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
    42-43 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
    43-14 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
    44-45 0.00 0.32 0.00 0 0.000 0.00 0.00 PP-R
    45-46 0.10 0.80 0.50 20 0.030 0.54 0.02 PP-R
    46-47 0.20 0.66 1.00 25 0.035 0.68 0.02 PP-R
    47-48 0.20 0.18 1.00 25 0.035 0.68 0.01 PP-R
    48-17 0.20 0.40 1.00 25 0.035 0.68 0.01 PP-R
    49-18 0.00 0.20 0.00 0 0.000 0.00 0.00 PP-R
    50-51 0.00 0.24 0.00 0 0.000 0.00 0.00 PP-R
    51-52 0.10 0.90 0.50 20 0.030 0.54 0.03 PP-R
    52-19 0.20 0.51 1.00 25 0.035 0.68 0.02 PP-R
    53-54 0.00 0.29 0.00 0 0.000 0.00 0.00 PP-R
    54-20 0.15 0.81 0.75 20 0.064 0.81 0.05 PP-R

    2007-08-23 10:42:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外的消防及喷淋管的标高问题

室外的消防及喷淋管的标高离地下室顶板很近怎么办?支架做不了怎么办?

回帖成功