土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这个泵的数据是真的吗?

这个泵的数据是真的吗?

发布于:2004-11-04 22:05:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
手上有台泵的数据,很怀疑它的真实性,请大家帮我鉴别一下。
口径125mm,扬程80m,流量160立方米/h。
可是室外给水设计规范(从给排水在线下载的)上第4.0.6条上分明写着:
出水管:直径小于250毫米流速为1.5~2.0米/秒。
晕,我们来算一下。
流速以2.0米/秒好了。
Q=2.0×3.14×(0.125×0.125)/4=0.02453125立方米/秒=88.3125立方米/秒
这个流量160立方米/秒是怎么出来的,会不会我手上的数据有问题,还是这条规范有毛病?请诸位大大,解释一下好吗?
  • xicyg
    xicyg 沙发
    注意:泵内流速大于管内流速,出水管口径大于水泵口径,知道吗