土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 照明变压器原副边电压标注

照明变压器原副边电压标注

发布于:2012-12-07 09:37:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般配电变压器原边电压标注为系统标称电压,副边电压为空载电压,如10/0.4kV。
按此原则,照明变压器的电压是否需标注为0.38/0.4kV?还是0.38/0.38kV或0.4/0.4kV?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人在一个石化分公司内,他们用照明变压器是为了降低电压,以减小灯泡损耗。
    好象专门要求出线电压降低一点,因负载不是很大,不计压降,直接标三相0.4/0.38KV。
    2012-12-07 16:41:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。