小弟第一次做常六级乙类人防,遇到两个问题,特来请教各位高手:
1、人防规范(GB50038-2005)中,表4.7.3-1非饱和土中外墙等效静荷载标准值,小注1中注明钢筋混凝土外墙按计算高度小于等于5m计算确定,而我这个工程,层高为6m。请问如何取值?
2、4.7.8条规定防空地下室与普通地下室相邻的隔墙可不计入常规武器地面爆炸产生的等效静荷载。可如果普通地下室有局部下沉庭院且距离防空地下室距离较近时。是否也可以不计算爆炸荷载?还是按图集07SG01第7页,按照直接承受空气冲击波作用的外墙,取值180kN/m2。