土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浅析防雷系统在监控室的使用范围

浅析防雷系统在监控室的使用范围

发布于:2012-12-07 09:15:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在CCTV系统中,监控室的 防雷系统 最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。   

监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057-94中有关直击雷保护的规定。   

进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的
接地装置 上。

架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。   

监控室内应设置一等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物
防雷接地 、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。各种电涌保护器(避雷器)的 接地线 应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接。   

由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上应设置三级避雷保护。在视频传输线、信号控制线,入侵报警信号线进入前端设备之前或进入中心控制台前应加装相应的避雷保护器。   

良好的接地是防雷中至关重要的一环。接地电阻值越小过电压值越低。监控中心采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω。采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • king618
    king618 沙发
    怎么个害人法?不解
    2012-12-11 13:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • 老清洁工
    老清洁工 板凳
    采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。 害死人额!!!
    2012-12-08 19:27:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

800个座位单层篮球馆,是否需要设置火灾探测器?

请问,800个座位单层篮球馆,面积1300多平米,是否需要设置火灾探测器?

回帖成功

经验值 +10