三次谐波问题?

发布于:2007-08-23 09:50:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三次谐波是带有12%的补偿电抗器的电容器组的偏谐振频率,为什么许多资料
总说带有6%的补偿电抗器的电容器组在电网中易产生运行谐振?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • y168wq
    y168wq 沙发
    可以看一看施耐德有关功率补偿样本,里面有较详细的讲述.3楼讲地不错,顶一顶.
    2008-07-09 11:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • cdtyzhangli
    cdtyzhangli 板凳
    同意2楼的说法“12%的补偿电抗器能滤除3次谐波”。
    使用多大电抗率的串抗一定要视电容器装置侧的谐波成分和含量而定,并非加入6%的串抗就一定会引起谐振,如果是以3次谐波为主并且其含量已接近或超过标准限值时还使用6%的串抗,就可能会引起3次谐波严重放大或谐振。但是如果谐波是以3、5次为主,5次谐波含量已接近标准限值或超标,3次谐波含量很小时,选用6%的串抗是合适的,不会发生谐振。