土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 同一地下室,各栋嵌固不同,可否

同一地下室,各栋嵌固不同,可否

发布于:2012-12-06 13:51:06 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
请教大家
对于同一个地下室,上部有多栋建筑,有的单体可以满足在顶板嵌固的刚度比要求,采取在顶板嵌固模型计算;有的不能满足刚度比要求,则取在基础面(地下室底)嵌固
这样,同一个地下室上不同建筑的嵌固端不一样,是否合理,可行?计算时应注意什么,采取什么加强措施为好

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    我们的计算就是不按大底盘考虑,逐个单体带相邻范围及地下室计算,可现在被要求按大底盘考虑。
    2013-05-29 21:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    有大底盘不等于多塔结构。你的情况,不属于多塔结构。可以逐个按单体计算。
    2013-05-29 07:23:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多