土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管出风温度过低,求解!!

风机盘管出风温度过低,求解!!

发布于:2012-12-06 09:39:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
给一个商铺装了一台FP-238风盘,高度约4米2,商铺面积76个平方,有两面为玻璃墙,商场供水压力约5公斤,在离店铺约20米处测的供水水温是39°,回水24°,给店铺供水的分支管为DN40,距离大约有70米以上,现在在店铺内测得出风口温度为25°,控制面板处温度为12°(控制面板靠近玻璃墙)。怎样能把温度提上来?求高手!求解!谢谢。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 叶1kim
    叶1kim 沙发

    供水温度低了

    2022-12-27 16:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • 不懂就问
    不懂就问 板凳
    实在不好解决的话,如果电负荷够,直接增加电辅加热
    2022-12-25 23:24:25

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无机不燃保温玻璃钢风管的保温做法,请教

无机不燃保温玻璃钢风管,可以用于风管,这个风管如何做保温啊,就是说不同尺寸的风管,保温厚度怎么定,采用什么材料保温一般

回帖成功

经验值 +10