之前做一个项目.与电梯间井筒相连的一根连梁超筋很厉害.由700高做到200x400都无济于事.跟朋友讨论了下.朋友告诉我北京院有一种做法.就是把超筋的连梁设成100x100的虚梁. 剪力墙按此计算配筋.保证墙有足够的安全储备. 然后连梁还是按原来做成200x400.在配箍率有一定保证的前提下给此连梁配筋.. 条件是此连梁主要用于耗能不太用于承重.无次梁搭接.