之前做一个项目.与电梯间井筒相连的一根连梁超筋很厉害.由700高做到200x400都无济于事.跟朋友讨论了下.朋友告诉我北京院有一种做法.就是把超筋的连梁设成100x100的虚梁. 剪力墙按此计算配筋.保证墙有足够的安全储备. 然后连梁还是按原来做成200x400.在配箍率有一定保证的前提下给此连梁配筋.. 条件是此连梁主要用于耗能不太用于承重.无次梁搭接.

不知道有多少大神们的单位是这样做的? 想想觉得有理.. 不知道大家怎么看?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jiagongyan
    jiagongyan 沙发
    朱总说可以点胶,博客上,不过仅限高烈度区吧
    2015-06-30 20:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • lifelyjtumu
    lifelyjtumu 板凳
    可以考虑一下点铰