土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?

提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?

发布于:2012-12-05 23:50:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
提个疑惑了好久的问题--为何动态千级大颗粒很难达标?

不知道你们做过的动态千级大颗粒情况怎么样?
我问了好多人,都说千级,特别是动态的,一般情况下都是大颗粒(5um)的超标,而小颗粒(0.5um)非常合格。
疑惑了好久,有人说是里面的清洁没做好,那么清洁没做好为何0.5um的合格,并且很多工程都合格,难得都清洁不干净吗?
真的要清洁非常干净吗?还是从设计都规范都有问题呢?
可以去看看,国标的规范,千级的5um的最少采样量从8L变到80L到2010年更变到102L,为何规范都在变,是不是这里有很多争议呢?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 益元
    益元 沙发
    经常这种情况,往往是多做几遍卫生就好了。
    2014-06-06 20:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • ck_nuaa
    ck_nuaa 板凳
    千级针对5um的颗粒是293pc/m3,针对0.5um颗粒是35200pc/m3,所以对区域内大颗粒的数量要求很高。
    2014-06-06 15:15:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教多少面积以上的的洁净室/洁净棚需要高架地板回风。

我设计一个19平方的洁净棚,高2米。直接在上面布设了24台FFU.,四周用帷幕。地板没用高架地板回风,可以达到100级的需求吗。

回帖成功

经验值 +10