求助:商城采用板换集中供暖温度低的问题

发布于:2012-12-05 18:02:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
商城建筑面积共45000平方,供暖方式采用集中供暖,采用板换进行换热,板换换热面积为80m2,流程组合为1*40/1*40,供暖循环泵为110kw,流量为640m2,杨程为44m,供暖后发现板换一次进出水温差较大,分别为53/31,二次进出水为30/28,商城只负责一层供暖,温度较低,请问是板换换热面积小还是循环泵流量较大,能否增加一台流量小的循环泵。请各位大仙指导

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 牢牢闹钟
    牢牢闹钟 沙发
    看温差,一网温差偏大,说明流量小或者换热面积小
    二网温差小,肯定流量偏大,二网供水肯定会比一网回水低几度,所以尽量提高一网回水温度,
    2012-12-17 14:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • a5100100
    a5100100 板凳
    循环泵选的太大了 有个37KW就足够了
    2012-12-13 21:38:13

    回复 举报
    赞同0