《暖通空调HVAC2008年第38卷第12



在进流系数确定之后——



2.散热器面积和片数的确定

散热器进流系数α确定后,计算进入各组散热器的流量; 确定各组散热器的进水温度,根据各组散热器的放热量(房间热负荷)和流量确定各组散热器的出水温度, 定出各组散热器内的平均水温;进而确定各房间散热器面积和片数。



红色 部分不解。



散热器的进水温度,是按照等温差温降计算下来的吗??感觉应该不是。


[ 本帖最后由 talunboy 于 2012-12-5 15:46 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • talunboy
    talunboy 沙发
    版主——“米丹河”
    计算散热器内的平均温度《实用设计手册》陆耀庆主编p175页,说得很清楚。水平单管跨越式系统,计算散热器内的平均温度时,《供热工程》贺平主编p80-81有说进流系数等问题。
    http://bbs.co188.com/content/165_171403_1.html
    2012-12-05 15:43:05

    回复 举报
    赞同0
  • talunboy
    talunboy 板凳
    版主——“马哥”
    没有见过用什么软件,我的理解是这样的,既然水平单管跨越式系统,事实上每个房间可以实现分室控温,也就是每组散热器都按照设计的供回水温度来考虑计算就可以了,不用考虑水流过每组散热器时温度回降低,这样说你应该明白了吧?