土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 系统高压,什么原因?

系统高压,什么原因?

发布于:2012-12-05 14:56:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新做的2000kw的螺杆机组,原来甲方说机房门小,所以可能需要机组分体运到机房后组装,所以在工厂时,R22是封装在冷凝器的。蒸发器的真空也是现场抽的。另外,甲方在接地板热末端时,总进水管接反了,导致小区各个房间的取暖热水都是反向流到的,也就是说末端的水过滤器没起作用。
机组开机运行压力奇高。但是视液镜还有泡。所有阀门均已打开,干燥过滤器也没有堵。怀疑原因如下:
1. 水太脏了,但是运行时间很短,能这么快脏吗?况且水泵前端还有过滤器,也就是说进机组换热器还是有过滤的。
2. 真空度不够,也就是说系统中有空气,但是压力表指针并不波动啊。
请教各位,应该什么原因造成这种现象呢?注:换热面积并不小。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaozhuguyue
    xiaozhuguyue 沙发
    同意8楼的说法。找不到其他原因只能放掉制冷剂,确保系统的洁净,系统不干净,早晚都要出毛病。
    2012-12-13 15:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhch121520
    zhch121520 板凳
    ,路过的,受教了,多谢
    2012-12-12 20:32:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助汽车空调焓差实验室,环境模拟实验室

大家有做过汽车空调实验室的吗?汽车空调焓差实验室对实验室的布局有什么要求吗?客车通天环境模拟实验室对车身与四周墙体之间的距离是多少?依据是什么?有这样的案例可以分享一下吗?相似工程案例也可以啊,大家尽所欲言

回帖成功

经验值 +10