土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 商场地下车库值班采暖问题

商场地下车库值班采暖问题

发布于:2007-08-22 23:20:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
商场设置全空气空调系统,地下车库位于B2,问车库的值班采暖怎么解决更合理。
条件:热源为0.4MPa市政蒸汽,冬季采用板式换热机组提供60-50热水。
想了一下理论上有三种可能:
1、采用蒸汽采暖,凝结水回收不大好办;
2、单设一套换热机组,提供85-60热水用于采暖,为一个不太大的车库单设一套系统,感觉浪费;
3、利用B1排风补入车库,听起来不错,但实际很难布置管路。
怎样更合适呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sean_you
    sean_you 沙发
    楼主的工程是哪个地区的?我做过一个哈尔滨的,地下二层车库没上采暖,只是在入口加了热风幕..按<供热工程>P14中关于地面传热的说法,距离外墙8m以远的地面,传热量基本不变.这个就是第四地带.传热系数为0.07,算是比较小了.如果怕车库温度过低,可以加采暖,但是负荷也不会太大.
    关于"3、利用B1排风补入车库,听起来不错,但实际很难布置管路。"这个想法,我们也给甲方提出过,但是他们因为引风井太占面积为由,给否了.如果可以要到风井,这个也是一个很好的方法,至少是废物利用,也算节能了.
    2007-12-07 11:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • shuangfei8285
    shuangfei8285 板凳
    如果蒸汽凝结水背压不够可采取引射装置,我们公司生产的闭式凝结水回收器NSQ-Ⅳ就能满足要求,而且是完全闭式的。发个介绍。如有问题或有能用到的就联系俺。谢谢大家支持 呵呵
    下载地址http://co.163.com/forum/content/165_946325_1.htm
    2007-12-06 21:21:06

    回复 举报
    赞同0