1.措施上要求一级负荷双电源末端互投,规范上则没有找到必须末端互投的依据,是否可以仅在高压进线处两路电源互投,然后以单回路供给一级负荷用电?依据是什么?2.措施的效力是否等同于规范?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xudaboy
沙发
我也是个新手,不知道我说的对不对。
2007-08-23 18:24:23
赞同0
-
zjk_163
板凳
谢谢指导 能举例说明吗 也就是帮我做个示例计算
2007-08-23 17:39:23
赞同0
加载更多如果一个设备P=100KW,Q=100KVAR,则S=141.4KVA
此时功率因数为0.707
如果要求功率因数为0.9,则Q1=48.4KVAR,那么需要补偿的功率为100-48.4=51.6KVAR