我在做通风设计时现在基本已经会做
但是机外余压一直都算不准
不知道大家是怎么算的?还是估的?
感觉如果就一步步算得话太慢,算得也未必准,但是估又估不准
真愁

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • waj
    waj 沙发
    沿程阻力用软件算很快就出来,局部阻力一般是加一个系数,一般取沿程的30%.
    2007-09-30 15:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • crguu
    crguu 板凳
    可以用相关的水力计算软件计算,输入风量和管径等参数就可以计算了。
    对于局部阻力,阀门可以取0.5,三通可以取0.53,变径可以取0.18,
    弯头可以取0.15,......,具体的数值可以查阅大红本的设计参考书。
    当然了,这种计算,由于参数的选取上不是很准确,但是基本可以满足
    工程上的需要了。
    风系统水力计算是很重要的,是现阶段贯彻设计节能的重要内容。
    对于纠正现阶段设计的粗糙化具有重要的意义。
    追求精细设计,创造精品工程!
    2007-09-30 14:53:30

    回复 举报