这是某工厂原料库的照明设计图,请各位大虾审审图。

360截图20121205110858250.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yifansheng
    yifansheng 沙发
    首先要感谢大侠的指导。本人还是第一次画图,手上又没有什么设计资料,领导就给了我几张以前前辈画的几张图,让我参考着画。。。。
    1、确实这个图里没有设计备用回路,请问是不是一定要加备用回路呢?
    2,、灯具的布置:我是将他们近似地布置成菱形(菱形布置能使照度更均匀),因为我觉得如果完全按菱形布置,最左边那一列就只能布置三个灯,照度可能不够,所以我又加了两个,把那一列都补齐了。
    1、用单相是因为:整个原料库,只有照明系统,共3kW,没有其他的用电设备了(该工厂原料的配送都采用挖机和货车,没有用到传送带之类的需要用电的设备),因为整个原料库负荷只有3kW,比较小,所以我就采用单相供电了,不知道这样设计是否合理,肯定大侠指教。
    2、一般都是用TN-C-S系统,但是由于我的参考图纸,都是这样画的,我也不知道怎么把PE线画进来,不知大侠是否可以发几张图纸给我参考,我的邮箱是 531817090@qq.com,望大侠赐教!!
    3、大侠说的总等电位联结是不是一般都是通过MEB板实现,但是我也不知道如何在图中画出来。还望大侠指导。不知大侠是否可以发几张图纸给我参考,我的邮箱是 531817090@qq.com,望大侠赐教!!
    4、避雷模块:这个嘛,我是完全不知
    5、灯具类我在第一排的第2个灯下进行了标注:NFC9180,是150W的;
    6,、这个原料库的大门很大,所以没有设置出口指示灯。
    最后再次感谢大侠给我提出这么多建议,不知道我的设计理由是否合理?是否有悖于一些设计规范?
    2012-12-06 09:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • 啊橙
    啊橙 板凳
    问题,楼上两位说的是
    2012-12-06 08:54:06

    回复 举报
    赞同0