土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台100/10的变压器和一台200/10的变压器

两台100/10的变压器和一台200/10的变压器

发布于:2007-08-22 19:06:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
负荷160kVA左右,负荷集中,请问用两台100/10的变压器分别带所有负荷,和用一台200/10的变压器代所有负荷有什么区别?都是单电源,我考虑就是检修时,两台100/10的变压器停电时间不一样,其余的不知道该怎么考虑?比如性价比、损耗等等,需要从哪几个方面着手计算,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jzx0476
    jzx0476 沙发
    今天我大致算了以下,变压器的总损耗,2台100的比1台200的损耗多一些。不知道容量大一些的是否还是这个样子
    2007-08-23 18:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    有一个关键问题就是两台100的比一台200的投资高很多,除了本体外还有开关 线路等等的投资都要算进去。还有就是损耗大约会大2/3

    运行 检修特性肯定是两台好

    结论:如果你们单位的钱是多得烧身,或者有特别重要的负荷,那可以用两台。如果只是一般使用还是用1台吧
    2007-08-23 12:39:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于工矿企业电力变压器经济运行导则?

哪位可以提供GB/T 13462-92《工矿企业电力变压器经济运行导则》,谢谢.

回帖成功

经验值 +10