土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发面积为1440平方米应该冲多少吨的制冷剂

蒸发面积为1440平方米应该冲多少吨的制冷剂

发布于:2007-08-22 17:04:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这套制冷系统有4台8AS170,2台8AS125. 有1440平米的蒸发面积.配合氨液分离器使用重力试供液 请问下应该冲多少吨氨? 谢谢
  • jiahua-j
    jiahua-j 沙发
    系统加氨量与主机无关,与容器容量、蒸发器形式和大小、系统类型有关,冷库设计规范有详细表述。按照规范要求计算即可。
    2007-08-24 08:37:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 842 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无显示故障现象分析

有一台螺杆式空调机组,制冷量200kw,每天有多次卸载停机的同时出现故障现象,有时出现电源保护和电子保护器保护,有时又什么都不出现,只显示保护现象。经观察停机时电压没有波动现象.请大侠们都考虑为什么?