10KV线路保护问题

发布于:2007-08-22 15:59:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
开闭所与车间变电所距离400米,可以只在开闭所设继电保护,在车间变电所设高压负荷开关吗?这样做有什么问题?若采用2级保护,动作时间能否错开?会不会两个一起动作?
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    首先,开闭所在南方电网的解释是负荷开关类,不是断路器类。

    断路器后设负荷开关加熔断器保护是可以配合的。

    但有一点就是断路器和主网的变电站是否可以配合,这点根据不同情况由供电局来确定
    2007-08-23 12:46:23