土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层建筑防雷等级的判定

高层建筑防雷等级的判定

发布于:2012-12-05 10:35:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
菜鸟求教 高层建筑物的防雷等级 多少层按2类算 按多少高度 按什么规范是民建还是57 谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    按GB50057-2010来划分,确定防雷建筑物的等级
    民规上规定高于100米的建筑物为第二类,高于50米的建筑为三类
    2012-12-08 16:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • larry52014
    larry52014 板凳
    看当地下雨天打雷多少 来装
    2012-12-08 11:28:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工厂接地的问题

最近在看某化工设计院设计的图纸,厂区有十多个建筑单体以及设外露天布置的金属容器(工艺塔、储罐)等。设计采用人工接地体为主,建筑物及设备自然接地体为辅。有一个一直没有想通的地方是相邻的各建筑物及设外露天布置的设备区人工接地干线均采用扁钢把二者相互联通,使整个厂区的人工接地体成为一个整体的接地网络。请问这样做有什么好处,是否有必要?(设计说明中已说明了建(构)筑物防雷接地、防静电接地以工作接地均共用一个接地系统)请哪位高手予以解答,不胜感激!

回帖成功