变压器纵差保护整定灵敏度整定计算求助

发布于:2007-08-22 11:19:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂主变接线YN,d11。在主变的纵差整定的灵敏度系数计算中,有这么一段话:“灵敏度系数计算按照发变组未并网时,主变高压侧两相短路条件计算。我厂主变高压侧两相短路时,低压侧二次电流为18.8A,我厂的整定基本侧为高压侧。”问题出现了,下面是这么说的,由于主变的联接组别为YN,d11,所以高压侧短路时,低压侧有一相电流为:
2*18.8A=37.6A,可以得到差动电流为37.6A,制动电流为18.8A。
请问,这个2*18.8A=37.6A怎么理解啊?有没有根据,我怎么觉得应该是低压侧有一相电流为1*18.8A=18.8A。请教高手给予解答。感激。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    呵呵,这个问题我弄清楚了.是两倍的关系.
    看来继保整定高手最近是放假了,现在应该开学了.大伙可要热心一点哦.开个玩笑.
    再次感谢大家的热心参与.谢谢!
    2007-09-05 11:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • qweknm
    qweknm 板凳
    好象在不同短路情况下,差动保护具有不同的灵敏度
    2007-08-28 12:13:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。