提一个问题:一个办公楼其内走道长为76米,二端有可开启的窗,由于内走道超过60米,虽有自然通风,但仍需做机械排烟,问该走道内应该设几个排烟口?

全部回答(16 )

  • zxhccc
    设两个排烟口,每个排烟口到最远端的距离都要小于30 米,全机械排烟,必须的。
    2012-12-23 17:27:23 来自 PC 评论 举报
  • msud7190
    如果是一个区域的话 没有门分隔的话 不能同时用自然和机械两种排烟方式!