已知总循环风量为:10270CMH,人员所需新风为:1750CMH,保持正压所需新风为616CMH,室内无其它排气设备。采用水冷式风柜+AHU方式。水冷式风柜的风量为:8100CMH,一次回风量为:5734CMH,二次回风量为:2170CMH,即总的回风量为:7904CMH。再减去正压所需的风量616CMH和漏风量10270*2%=205CMH,那么整个系统中还有1545CMH的风量应该如何处理??是安装排气扇排走还是怎么弄??