土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教排烟补风量的计算

请教排烟补风量的计算

发布于:2007-08-21 22:04:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
对于排烟补风的问题一直很困惑,规范上就说了句补风量不小于50%,没有规定上限.
但是补风量太大有个助燃的问题.希望大家各抒高见!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • batti-09
    batti-09 沙发
    低规9.4.4条的说明里写了补风不宜大于排烟的80%。
    确实我也看到了
    2007-08-22 21:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • a74142085
    a74142085 板凳
    多谢
    2007-08-22 20:41:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟分区设计

近日遇到挡烟垂壁方面的技术讨论,忽然想到防烟分区的设置问题,向大虾请教。多层民用建筑地上房间是否需设置防烟分区?有何规定?