土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教,家装暖气双管同程散热器不热问题

请教,家装暖气双管同程散热器不热问题

发布于:2012-12-05 09:02:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
业主在5楼,总共19层。建筑面积144平方米。家中暖气分为两个回路,其中一路有四组散热器,第一组是主卧室的卫生间小背篓,第二组是主卧室的铸铁散热器,第三组是客厅的碳钢散热器,第四组是书房的铸铁散热器。问题是:按照进水方向,第一组的小背篓热,最后一组书房的铸铁散热器也热,但是中间卧室的和客厅的碳钢的都不热,其进水管的阀门处管道是热的。按理说同城系统是水力平衡最好的,为什么会出现这样的问题,该如何解决。同意小区其他客户采用同样的方式都没有这样的情况。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • niniai1314
    niniai1314 沙发
    谢谢,问题已经解决了。客户自己加装了一组暖气片~~~呵呵~~~
    2013-01-19 15:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • zouweiw
    zouweiw 板凳
    小背篓流量调小后卧室的铸铁的就热了,把卧室和小背篓的关闭后客厅的也热了~~
    这是水力失衡的问题吗??该如何改进啊????

    明显是你家系统不合理。总体的阻力大,你家的流量少(和其他住户比)。
    2013-01-06 16:14:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于三维热泵

三维热泵是什么意思?

回帖成功

经验值 +10