土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防设计的两个问题

人防设计的两个问题

发布于:2007-08-21 17:39:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、荷载组合;人防规范4.9.1条如下:
4.9.1 甲类防空地下室结构应分别按下列第1、2、3款规定的荷载(效应)组合进行设计,乙类防空地下室结构应分别按下列第1、2款规定的荷载(效应)组合进行设计,并应取各自的最不利的效应组合作为设计依据。其中平时使用状态的荷载(效应)组合应按国家现行有关标准执行。

1 平时使用状态的结构设计荷载;
2 战时常规武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用;
3 战时核武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用
核武器爆炸等效静荷载大于常规武器爆炸等效的静荷载,那么为什么要验算第2种荷载组合?而且常规武器等效静荷载下,人防构件的允许延性比更大,在同等荷载作用下,延性比越大的配筋越小!
2、人防构件的计算
人防构件在人防荷载作用下可以处于弹塑性状态,但要满足延性比;现在我们常用计算人防构件的方法是,先算荷载,再用小软件计算,比较MG、理正等;这些软件没有考虑人防构件的弹塑变形,这样就导致计算过于保守,不符合规范的本意!
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转换层问题,高手进!

我是一名甲方代表,这次做一个商场住宅项目.在确定方案时,发现如果在裙楼上一层采用转换层,会对项目造成太多不利因素.请问各位这种商场加住宅的高层采用何种结构形式可以不设置转换层.谢谢!