土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助:400V配电柜母线排多处放电,跪求大侠分析.

紧急求助:400V配电柜母线排多处放电,跪求大侠分析.

发布于:2012-12-04 21:55:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事故当天有雷雨电气,断路器供电的负载如UPS,EPS,变频器以及所连接的浪涌保护器都没有损坏,现场也没发现配电柜中有物体坠落。
该配电柜位于二楼,断路器下口垂直通向一层变压器。

疑问:1.母线多处放电,为何其负载以及浪涌保护器没有损坏?
2.已经安装了浪涌保护器,为何还会出现放电现象?浪涌保护器是否起到了吸收浪涌的作用?(浪涌保护器经检测为合格)
3.这种多处放电现象到底是什么原因造成的?

IMG_2369.JPG


IMG_2370.JPG


IMG_2372.JPG


IMG_2374.JPG


IMG_2375.JPG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • pyz521
    pyz521 沙发
    区管总结问题简单明了!!
    2012-12-07 09:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • julanbing
    julanbing 板凳
    学习知识了
    2012-12-07 09:08:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间LEB箱至金属管 用BV-4mm2可以吗

前辈指教~~请问:卫生间LEB箱至金属管用BV-4mm2可以吗?还用不用加护套管?

回帖成功

经验值 +10