本人新手,对自喷水的水量算法一直不是很清楚,比如中危险2级,8L/min.m2,作用面积160m2,它的水量是不是160x8=21.3L/s?请问各位大虾怎么计算的

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shibushi1983
    shibushi1983 沙发
    我一般通过调整最不利喷头的水压来调整喷水强度。只要平均喷水强度满足要求,最不利点水压5m以上就没问题了。
    乘以1.3可以作为初步设计的水量计算。不过建筑内部吊顶什么的原因,这个1.3也不是很保险啊。
    2007-08-27 18:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • gpechj02
    gpechj02 板凳
    ]
    轻危险一般可以,中危险以上的一般不满足(偏小)。如果都这么有把握,卖喷淋软件的肯定都失业。