低压配电 装置的耐压试验和绝缘电阻的测量 有什么不同,那位知道请指教。谢谢 !

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    天气原因,受潮。
    变压器套管未擦干净,受潮后表面爬电距离上绝缘电阻降低。也有最坏的一种:变压器油水份大,一定时间后水沉淀,下部水使高压绕组绝缘不合格!
    2007-10-12 17:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • taoli169
    taoli169 板凳
    我公司生产的10KVA箱式变电站,在出厂前已对产品做了工频耐压试验且合格,而过了几个月后,电业局对其进行变压器进行绝缘电阻试验时确不合格,而且单对高压进线柜(仅对提升柜)做该实验也达不到要求,他们用的是5000V电子式摇表,请教各位什么原因,急!!!!!!!!!!!
    2007-10-12 16:13:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

270KW电机如何选电缆

我厂为新在建厂,老板问我有两路270KW.220KW电动机的动力线,用多粗的电缆.我按经验法   270KW*2=540A        220KW*2=440A     如按10下5,百上2.   那不是要刚好1KW2A   270平方   440平方    