请教一个3800m2的地下车库设补风的问题

发布于:2007-08-21 09:43:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个3800m2的地下车库设了两个机械排烟,可以共用车道补风否?车道在端头。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • fight6666
    fight6666 沙发
    卷帘是分部动作的,但动作时间不长就关死了,不能作为补风通道,
    同意楼上观点,应该做机械补风
    2008-03-30 00:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • sifan2008
    sifan2008 板凳
    规范规定每个防火分区面积不能大于2000平米,设喷淋时可以加倍.此工程如果设自动喷淋,则可以按一个防火分区计算,需要校核车道风速在0.2-0.5m/s范围时,补风量能满足排烟量50%即可.个人观点.
    2008-03-29 18:51:29

    回复 举报
    赞同0