土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高压配电方案柜子问题!!!

请教高压配电方案柜子问题!!!

发布于:2007-08-21 09:36:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在做一个变配电房,高压配电方案准备采用一个进线柜(带计量),一个PT柜,一个总柜和一个溃线柜共4个柜!!但供电局一个工程师说三个柜就够了!!!!不明白怎么做!!!!请教高手!!!
还有配电房里的电缆沟是怎么挖的,是在柜子的正下方还是在柜后通道挖电缆沟呢?
见图!!!

1187660191170.JPG

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • alphalies
    alphalies 沙发
    我做得比较多的是5台柜子的 计量柜->母线转接柜->进线断路器柜->母线PT柜->馈线断路器柜
    你图上的4个柜子方案PT柜内走排不是很方便。
    2007-08-30 19:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • alphalies
    alphalies 板凳
    供电局站的话,一般供电局会将计量柜铅封,柜子维护起来比较麻烦。计量柜做成断路器柜就不太好维护断路器了。如果电流不大,个人觉得可以采用固定式计量柜,采用固定安装的负荷开关或隔离开关,CT、PT全部固定安装,减少成本。
    2007-08-30 19:34:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

影剧院负荷求助

现在手上有个影剧院,面积1000左右平方米,602个座位,业主希望设置柴油发电机作为舞台照明\放映\音响等设备用电,因为找不到相关资料, 所以请教大家,该设置多大容量的柴油发电机?我想设置在150KW左右的是否够用?不考虑空调.

回帖成功