土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消防栓的最低水头要求多少?

室外消防栓的最低水头要求多少?

发布于:2004-11-03 20:15:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
要水龙带的水头损失一块算进去吗??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • frankzxl
    frankzxl 沙发
    上海市地方标准中这样规定:
    5.3.1 室外采用高压、稳高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m。
    5.3.2 室外采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点室外消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。
    2004-11-04 14:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • xujingya
    xujingya 板凳
    10米
    2004-11-04 12:54:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于桑拿浴池的问题...

各老师你们好:本人最近承接了一桑那浴工程,可关于这方面的经验技术不够成熟,特请教; 热水池和冲浪吃的管道怎样配设?每个池子里至少要设几根管?哪位老师有相关的水图提供;不胜感谢! chq0777126@.163.com 哪里能找到相关的资料??

回帖成功

经验值 +10