土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消防栓的最低水头要求多少?

室外消防栓的最低水头要求多少?

发布于:2004-11-03 20:15:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
要水龙带的水头损失一块算进去吗??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • frankzxl
    frankzxl 沙发
    上海市地方标准中这样规定:
    5.3.1 室外采用高压、稳高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m。
    5.3.2 室外采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点室外消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。
    2004-11-04 14:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • xujingya
    xujingya 板凳
    10米
    2004-11-04 12:54:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多