土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 200KW的发电机用多大的三相四线电缆

200KW的发电机用多大的三相四线电缆

发布于:2007-08-20 19:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
200KW的发电机用多大的三相四线电缆,200KVA变压器用多大的低压电缆,KVA和KW是怎么换算的。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    200KW的发电机,cosφ按0.85计算,电流有340A,用二根120的三相四线电缆。
    200KVA变压器低压侧额定电流有289A,用240的低压电缆(或二根95的)。
    2007-08-21 05:20:21