【求助】标高!这个沿程水头损失是多大?
【求助】标高!这个沿程水头损失是多大?
某处0。000标高处管道DN250压力为5kg/cm2,现需要接入标高为30.000的场平现场!这个场平现场就只需要室外消防用水、几幢办公楼的用水!
接入管径定为DN150钢管、长度约250米!!
请问这个管道沿程损失怎么计算,损失了多少米水头?
30.000场平现场最多只能修几层建筑物?
发布于
2004-11-04 07:32:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
xicyg
别忘了计算局部水损。。。。。。
2004-11-04 21:05:04
来自 PC
评论
举报
xicyg
公称直径在DN80以上的流速应不大于1.8M/S,究竟损失多大应从最不利点
起进行水离计算水头损失,如果稍不足,考虑将室外支管及室内管管径放大
这样总比设置加压装置更合理。。。。。。。。。