求教关于电力变压器损耗计算问题
求教关于电力变压器损耗计算问题
请问哪位高手可以提供S7-1000KVA电力变压器的铁损?
以及如何计算在空载,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80,90%,100%负荷电流时的铜损,损失率?
发布于
2007-08-20 17:24:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hbsyscxiao
谢谢.请问还可以提供S9-100的短路损耗;空载损耗(铁损);空载电流;短路电压吗?;不同负载下损失率如何估算?
2007-08-22 15:39:22
来自 PC
评论
举报
一指慢
S7-1000变压器短路损耗:11.6KW;空载损耗(铁损)1.8KW;空载电流1.2%;短路电压4.5%;
负荷电流时的铜损=短路损耗*[(负荷电流/额定电流)之平方]=短路损耗*[(视在功率/额定容量)之平方]