土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教关于电力变压器损耗计算问题
请问哪位高手可以提供S7-1000KVA电力变压器的铁损?
以及如何计算在空载,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80,90%,100%负荷电流时的铜损,损失率?

全部回答(2 )

  • hbsyscxiao
    谢谢.请问还可以提供S9-100的短路损耗;空载损耗(铁损);空载电流;短路电压吗?;不同负载下损失率如何估算?
    2007-08-22 15:39:22 来自 PC 评论 举报
  • 一指慢
    S7-1000变压器短路损耗:11.6KW;空载损耗(铁损)1.8KW;空载电流1.2%;短路电压4.5%;
    负荷电流时的铜损=短路损耗*[(负荷电流/额定电流)之平方]=短路损耗*[(视在功率/额定容量)之平方]
    约略计算供参考
    2007-08-21 16:03:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10