土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ TMPDSY——电容器与无源滤波

TMPDSY——电容器与无源滤波

发布于:2007-08-20 16:45:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
TMPDSY——电容器与无源滤波



无源滤波——使用电容器与电抗器串联组成谐振回路,是应用最广泛的谐波治理技术。MPDSY电容器凭借在滤波领域中的优异表现,已成为胜业电容器的一大特色。



TMPDSY更适合用于无源滤波系统:

○ 尺寸小,安装简单。

○ 多种接线方式,灵活方便。

○ 性能稳定,容量下降小,长期工作滤波效果不会降低。

○ 过电流能力超强,最大可达到2.5In。

○ 防爆性能优良,安全可靠。



电抗器及控制器

★ 为了保证滤波效果及可靠性,建议选配胜业公司的电抗器和控制器:

○ LCSY串联滤波电抗器,专为滤波电路设计。

LCSY 额定电压 / 电容器容量 / 电抗率 如LCSY 480/30/5.5

○ JS-JKFB型控制器



技术支持——为客户创造附加的价值

○ 建立了完善的售前/售后服务体系,使客户无后顾之忧。

○ 提供完整的解决方案,包括现场测量、设计、选型等服务。

○ 协助客户进行招标前期的选型、报价、质量保证等工作。



应用示例

某机场助航灯光供电系统经常出现电容器烧毁、跳闸停电等事故,经分析为电网中谐波所致。现场测量的电流频谱数据如下:



谐波次数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
谐波电流
100% 5.3% 23.2% 3.4% 35.7% 2.0% 18.4% 1.4% 0.8% 1.1% 4.4%

根据谐波数据及成本等综合考虑,滤波装置中设3、5次滤波回路,可滤除3次、5次谐波及一部分7次谐波,并兼有无功补偿作用。



电容器、电抗器选型:

滤波回路 电容器 电抗器


3次 TMPDSY0.525-34.5-3 LCSY 525/34.5/12.5

5次 TMPDSY0.48-30-3 LCSY 480/30/5.5






1187599536089.jpg